Installation électrique panneaux solaires
publié le 20 Mai 2008 12:28
Bonjour
Je suis en train d'installer mes panneaux solaires : 2 panneaux Suntech de 85W chacun. Dans la doc du régulateur (Conergy
SCC ECO 20A, donné pour accepter 20 ampères), il est recommandé de connecter un fusible de 40 ampères directement à la
batterie. D'où, première question : pourquoi un fusible de 40 ampères alors que mes panneaux ne débiteront jamais plus de 10
ampères en tout ?
Mon intention est d'installer un disjoncteur à la place du fusible et j'ai pensé qu'un bon disjoncteur de maison ferait l'affaire. Mais
deuxième question : sur une installation en 220 V et une en 12V, l'ampérage à considérer est-il le même (et donc dois-je prendre
un disjoncteur 220V 40 ampères)? Ou faut-il appliquer la régle P = U * I et donc prendre un disjoncteur 220 V, 2 ampères ( car
220V * 2A = 12 * 40A).
Je sais : mes questions trahissent mon ignorance en électricité ! Je vous remercie d'autant plus de m'apporter vos réponses.

















Le fusible est simplement une protection contre les courts-circuits car les panneaux doivent être reliés directement (via le
contrôleur de charge) aux batteries sans passer par le coupe-circuit général sinon ils ne chargeraient pas lorsque vous
coupez l'électricité 12V du bateau lors de vos absences.Vous pouvez bien-sur mettre un disjoncteur mais un différentiel ne
servirait pas (il lui faut une terre et le risque de s'électrocuter en 12V est nul) prendre donc un disjoncteur thermique
simple. Mais comme il ne doit, en principe jamais servir, c'est, à mon avis, une dépense inutile.
complément, pour un disjoncteur c'est bien l'intensité qui doit servir de calibre (les Ampères) et donc il en faut un de 40A
voire 30 ce sera suffisant.
Merci, Schooner, pour ces réponses très claires. Je crois que je vais faire l'économie d'un disjoncteur et installer un simple fusible
30 A.
En revanche, que penses-tu (que pensez-vous, tous) de l'idée de mettre un interrupteur-sectionneur ( c'est pas moi qui ai
trouvé le mot, c'est la préconisation de mon fournisseur de panneaux solaires) entre les panneaux et le régulateur ?
effectivement le choix de jean paul est très judicieux (sérieux)
es tu prêt jean paul à discuter sur la résistance des matériaux ou alors tu es plus spécialisé dans l'électricité ok pour cage de faraday car j'ai tout oublié sur
la protection elec.. du tigre hélicoptère et je voudrais faire la même chose mais il y a un paramètre important en plus la mer (l'eau)
merci
guillaume
ton avis jean paul sur parafoudre www.indelec.com au sujet du prevectron
tu connais mieux!??
guillaume
l'intéret d'un "sectionneur" est de pouvoir interrompre la charge des panneaux. On peut le faire pour des panneaux de les
)
laisser au soleil sans rien à charger, par contre, ne jamais faire cela pour une éolienne (elle se satelliserait
Réponse à Cataglider: je suisallé voir ton paratonerre, il semble prévu pour les immeubles, est-ce qu'il n'est pas trop gros
pour mettre au dessus d'un mat ? (seul emplacement utile sur un voilier)